День добрый уважаемые форумчане!
Есть ли среди вас специалисты которые могут советом в следующей проблеме. Дом 4 этажа. Составлена схема системы, обошел всех соседей и осмотрел подвал. Комната 1 и Комната 2 - это две смежные комнаты в доме, в подвале подключеные к одной домовой магистрали отопления Рассмотрим пока отдельно 4 этаж. В комнате 2, при любом давлении в системе отопления батарея всегда горячая, подача горячей воды осуществляется по трубе входящей в верх батареи. Обратка - (нижняя труба выходящая из батареи) чуть прохладнее. Всё вроде бы как логично. Проблем нет. Все исправно греет у всех соседей по всему этому стояку, циркуляция быстрая. В комнате 1 все наоборот, на 4 этаже горячее та труба что входит в нижний выход батареи(по сути - обратка), а верхняя труба, которая должна быть подачей - на самом деле прохладнее. Хорошей циркуляции в этом стояке нет, так как стояк и на четвертом и на всех этажах значительно прохладнее(еле еле теплый) чем стояк в комнате 2. В чем может быть проблема, почему в комнате 1 система функционирует наоборот? И что нужно сделать чтоб она заработала как надо? Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
1, воздушная пробка похоже..
2. засорен или прикрыт стояк подачи и из за этого разность давления... обратка перебивает подачу.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34970 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
В комнате 1 все наоборот, на 4 этаже горячее та труба что входит в нижний выход батареи(по сути - обратка), а верхняя труба, которая должна быть подачей - на самом деле прохладнее. Ну дак надо проверить еще раз, так ли все в натуре, как на рисунке. Вода бежит оттуда, где давление выше, туда, где ниже. Если левый стояк работает как надо, значит в правом что-то накосячено. А трубы подачи и обратки просматриваются полностью? Может в левом стояке а в правом это не совсем те же самые трубы? Сталкивался с таким колхозом, что ничему не удивляюсь ![]() Но, Фаныч более реальные варианты написал. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1716 Регистрация: 28.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
2. засорен или прикрыт стояк подачи и из за этого разность давления... обратка перебивает подачу.. При любом засоре или уменьшении сечения труб, если в подающей трубе давление выше - она будет продавливать в сторону обратки. Даже через игольное ушко. Это физика. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
1, воздушная пробка похоже.. 2. засорен или прикрыт стояк подачи и из за этого разность давления... обратка перебивает подачу.. Воздуха 100 % нет, спускаем весь воздух, прогоняем полностью стояк через спускные отводы в подвале, циркуляция восстанавливается (подача стаёт горячее), но через полчаса все начинает снова работать задом-наперед. Ну дак надо проверить еще раз, так ли все в натуре, как на рисунке. Вода бежит оттуда, где давление выше, туда, где ниже. Если левый стояк работает как надо, значит в правом что-то накосячено. А трубы подачи и обратки просматриваются полностью? Может в левом стояке а в правом это не совсем те же самые трубы? Сталкивался с таким колхозом, что ничему не удивляюсь ![]() Но, Фаныч более реальные варианты написал. схема составлена по реальному расположению труб. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1116 Регистрация: 5.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Зеленоград Мотоцикл: Kawasaki KLX250S, Yamaha WR450F, Kawasaki Versys 650 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего сильно зажата подача. Проток жидкости минимален и горячая вода из обратки поднимается вверх за счет разности температур. Горячая вода в статической системе всегда идет вверх, а холодная вниз.
-------------------- Думаете я ничего не умею? Прям как вы?
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
При любом засоре или уменьшении сечения труб, если в подающей трубе давление выше - она будет продавливать в сторону обратки. Даже через игольное ушко. Это физика. так то оно так, но если прикрыть вентиль подачи в подвале, то ситуация будет похожа.. и если прикрыть обратку. то тоже так же будет... eccentric2000 ,дом старый? Трубы когда меняли? Давно такая проблема? -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Дом 2010 года постройки.
Скока есть дом стока и проблема. Как на улице морозы под 40, котельная давит на максимум, и кажется что система в комнате 1 начинает работать исправно, НО батарея всеравно значительно прохладнее чем в комнате 2, а как морозы спадают до 20-25, котельная сбрасывает давление, батарея почти совсем остывает, циркуляция начинается еле еле и с обратки задом-наперед. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 15.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего сильно зажата подача. Проток жидкости минимален и горячая вода из обратки поднимается вверх за счет разности температур. Горячая вода в статической системе всегда идет вверх, а холодная вниз. А подача может быть зажата как заросшими трубами\батареями, так и установкой где-то дросселя-трубы меньшего сечения. Еще соседи могли с этого стояка взять подачу на теплый пол -посмотри повнимательнее. Если такая картина образовалась недавно- то надо искать вмешательство в систему. А если есть возможность перекрытия стояка, я бы поставил вместо заглушки батареи манометр, и глянул давление в верхней точке, и на обратке в подвале Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Теплых полов нет, косяков нет, все сварено с одной новой трубы. Загадится еще не успела бы - да и с самого начала так было.
Манометрами ага, наверно можно было бы прояснить ситуацию. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Понял.. Причина похоже всё же в уменьшенной пропускной способности трубы.. Как я понял проблема касается всех 4 этажей данного стояка.
решить проблему можно или кардинально.. по окончании отопительного сезона сменить трубы и батареи данного стояка на всех этажах... Или кооперироваться со всеми жильцами и пробовать искать точечно... перекрывая главную и обратку поочерёдно и сливая через ,,спускник,, проверяя давление и температуру хотя бы на ощупь и на ,,глаз,,... надо найти место ,,стопора,,. бывает такое- К основной трубе приваривают патрубок, затем сквозь патрубок уже прожигают отверстие электродом... В итоге часто получается маленькое отверстие... Или бракованный или изношенный вентиль поставили... В общем причин может быть тьма.. Е ежли трубы трубы подключены правильно(как в комнате1) и воздух стравливали, то остаётся одна причина- засор или брак, перекрывающий магистраль.. манометр конечно очень хорошо... Но сначала проверить давление в комнате 1, затем записав(запомнив ) проверить в комнате 2, как правильно заметили в двух точках ... и сравнить... Ну искать потом место,,проклятия,,. ![]() ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
может достаточно просто правильно переварить трубы в подвале - подачу на горячую воду, обратку - на трубу с обраткой.
-------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Понятно.
Была мысля еще врезаться в общедомовую подачу под углом и с небольшим углублением, заодно исключить версию с возможным малым сечением у врезки подачи в основную магистраль. как то так. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Была мысля еще врезаться в общедомовую подачу под углом и с небольшим углублением, ну... метод эжекции совсем уж для идеала... ![]() ![]() Сначало надо сделать по уму всё остальное... ![]() ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14254 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я знаю одного специалиста по системам отопления, который "...придет и молча поправит всё...", и он не из Кемерово
![]() А с Ленинградского проспекта, одного, достаточно известного города ![]() Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 21.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Истра Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А у соседа на первом этаже в комнате 1 тоже прохладная батарея?
И это, мне одному кажется, что он (жилец первого этажа) самый хитрый? Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
И это, мне одному кажется, что он (жилец первого этажа) самый хитрый? В смысле подача идёт через комнату первого этажа а не напрямую? Но ведь в первой комнате магистраль работает адекватно, соединение такое же... Да и мне мерещится что это компенсатор всего лишь.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14254 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
На мой нубский взгляд - косяк в схеме только один - на первом этаже, жидкость идет против естественного кругооборота, т.е. охлаждающаяся - вверх. Как это влияет на систему в целом - не берусь предсказать - дефицит образованности...
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
car-bon здесь принудиловка, насосы стоят на котельной..
-------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14254 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Фаныч Производительность насосов, против физики. Кто победит?
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 21.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Истра Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: ![]() ![]() ![]() |
В смысле подача идёт через комнату первого этажа а не напрямую? Но ведь в первой комнате магистраль работает адекватно, соединение такое же... Да и мне мерещится что это компенсатор всего лишь.. В том плане, что у него получается самые горячие батареи) Если я правильно помню, на байпасе диаметр трубы делается на размер меньше и в случае, если на 1-м этаже в первой комнате на батарее стоит термоголовка, то она тупо перекрывает подачу сама, и значит остальным достается воды из трубы на размер меньше... (может ли это так сильно сказаться хз, но как вариант ![]() eccentric2000, и еще вопрос, на байпасах кранов нет? Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
мда)))
У соседей на 1 этаже (комната 1) тоже тепла особо нет, так как вся циркуляция в этом стояке не только задом на перед но еще и какая то медленная чтоли, весь этот стояк значительно прохладнее чем весь стояк в комнате 2. Зато в комнате 2 все батареи на всех четырех этажах - кипяток. Дело тут не в хитрости 1 этажа, они сами ничего не делали(бабулька под 80-ник). Так было спроектировано и построено в 2010 году. Рядом стоит еще один такой же дом, по 3 подъезда в каждом. Итого 6 одинаковых систем, но в тех подъездах люди не жалуются, шляпа только в этом стояке. Байпасы чуть тоньше основной трубы. Кранов на них нет. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Логика победит.
Ключевое слово - горячее выход обратки в батарее. Вот отсюда и надо копать. может все таки схема не правильно составлена. если весь стояк мерзнет, то на первом этаже всяко тепло должно быть могли хреново вварить перемычку между трубами в батарее на первых этажах - соотвественно пропускная трубы уменьшилась и собственно не греет. ЗЫ: Полипропилен вам в помощь - поменять стояк, обвязку батарей и будет счастье мда))) У соседей на 1 этаже (комната 1) тоже тепла особо нет, так как вся циркуляция в этом стояке не только задом на перед но еще и какая то медленная чтоли, весь этот стояк значительно прохладнее чем весь стояк в комнате 2. Зато в комнате 2 все батареи на всех четырех этажах - кипяток. Дело тут не в хитрости 1 этажа, они сами ничего не делали(бабулька под 80-ник). Так было спроектировано и построено в 2010 году. Рядом стоит еще один такой же дом, по 3 подъезда в каждом. Итого 6 одинаковых систем, но в тех подъездах люди не жалуются, шляпа только в этом стояке. Байпасы чуть тоньше основной трубы. Кранов на них нет. По твоей схеме подача в комнаты 1 асболютно идентична подачам в комнаты 2. может все таки напутал что то со схемой -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Нет, схему не напутал 100%.
Весь парадокс в том то и заключается, что слева работает, справа нет. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Фаныч Производительность насосов, против физики. Кто победит? car-bon ныч, здеся победа за безалаберностью сварщика недоопехмеленного... В том плане, что у него получается самые горячие батареи) дело в том что батареи у всех температуры мочи кастрированного молодого поросёнка..Если я правильно помню, на байпасе диаметр трубы делается на размер меньше и в случае, если на 1-м этаже в первой комнате на батарее стоит термоголовка, то она тупо перекрывает подачу сама, и значит остальным достается воды из трубы на размер меньше... (может ли это так сильно сказаться хз, но как вариант ) теория двух трубного теплоснабжения тут вряд ли уместна как ни странно... ![]() ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
не может по этой схеме слив (нижняя труба) с батареи быть горячее влива (верхней трубы). Кроме как на первом этаже.
Может быть малая скорость теплоносителя - либо заткнута дыра в подающей трубе от основной магистрали, либо в обратке. При сварке вполне могли накосячить ЗЫ: В батарею кран для слива. на кран шланг и в ванную. если просрется батарея - дело в обратке. нет - в подаче. и вообще я не понимаю этой страсти к однотрубным системам с нижним розливом. Проще было двухтрубную подачу без байпасов сделать. имхо. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Весь парадокс в том то и заключается, что слева работает, справа нет. ищите место, где может быть перекрыт теплопровод... вентили,патрубки, места сварки.. Может быть малая скорость теплоносителя - либо заткнута дыра в подающей трубе от основной магистрали, либо в обратке. При сварке вполне могли накосячить вот и я о том же.. ![]() Проще было двухтрубную подачу без байпасов сделать. верно.. да фиг с ним... ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
car-bon ныч, здеся победа за безалаберностью сварщика недоопехмеленного... 1) дело в том что батареи у всех температуры мочи кастрированного молодого поросёнка.. 2) теория двух трубного теплоснабжения тут вряд ли уместна как ни странно... ![]() ![]() 1) про мочу в точку - у всех в этом стояке так. 2) "термоголовка" - если алкаш петрович варивший это отопление услышал бы это слово то он подумал бы что говорят об мужском органе. Все просто как на схеме, ничего другого в схеме нет(кроме кранов на подаче и обратке в подвале, но они исправные, закрывают/открывают как надо) 1) не может по этой схеме слив (нижняя труба) с батареи быть горячее влива (верхней трубы). Кроме как на первом этаже. 2) ЗЫ: В батарею кран для слива. на кран шланг и в ванную. если просрется батарея - дело в обратке. нет - в подаче. 3) и вообще я не понимаю этой страсти к однотрубным системам с нижним розливом. Проще было двухтрубную подачу без байпасов сделать. имхо. 1) Может, так и есть, сначала это чуяла моя рука, но неверущая управляющая компания пришла же с аппаратом, померили температуру - да, обратка горячее подачи. ![]() У соседей на 3 и 2 этажах тоже горячее обратка. 2) Прогоняем систему, подача горячеет, обратка холодеет - но через полчаса все снова начинает работать задом-наперед, как в пункте 1 3) Может и проще, но в комнате 2 эта система работает идеально с 1 дня эксплуатации дома. Эх мужики, был бы у меня этот термометр что мерит температуру труб я бы сфотал показания и сюда выложил. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
как систему "прогоняете"?
-------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 21.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Истра Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: ![]() ![]() ![]() |
car-bon ныч, здеся победа за безалаберностью сварщика недоопехмеленного... дело в том что батареи у всех температуры мочи кастрированного молодого поросёнка.. Ну значит где-то сварщик таки заварил ![]() Для успокоения души можно снять батарею (если через американку поставлена) и открыть кран с подачи ![]() Если так проверять на каждом этаже, то можно более точно вычислить где узкое место и переварить его, все проще, чем стояк по новой переделывать Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 157 Регистрация: 14.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Riga Мотоцикл: Yamaha TTR 250 OE, Aprilia ETV1000 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Хм.
Циркулляционный насос стоит? Обратные клапана и баллансировочные вентили на обратке в принципе могут всё решить. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Циркулляционный насос стоит? в котельной на соседней улице наверняка.. ![]() (если через американку поставлена) вероятность что через американки соединены равна почти нулю.. ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15712 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Фаныч
т.е. забил на рыбалку -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
-------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 21.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Истра Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: ![]() ![]() ![]() |
вероятность что через американки соединены равна почти нулю.. ![]() Постройка 2010 года, а вдруг нормально сделали ![]() Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 15.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если всё так, как написал топикстартер, то варианта два-1) Сварщик с похмела где-то сделал дроссель-сужение, упустив каплю, не вынув металл при вырезании отверстия и пр. Причем искать надо и на подаче, и на обратке.
2) Сантехникам не заплатили за работу-- см вариант 1. Выше предложили способ, как найти-- На каждой батарее есть 2 пробки- вместо одной ставим кран, проверяем, идем этажом ниже и т.д. Пробку открутить-закрутить дело не долгое. Обратка становится теплая из-за того, что теплая вода(обратная, она не остывает в батареях до комн. темп.) поднимается по трубе из подвала вверх. I-Denis- Полипропилен запрещено использовать в системах ЦЕНТРАЛЬНОГО отопления многоквартирных домов, только сталь. Котельная может подать теплоноситель с температурой выше предельной для полипропилена. Поэтому водопровод собирается на полипропилене, отопление\пожарный водопровод на стали. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
I-Denis- Полипропилен запрещено использовать в системах ЦЕНТРАЛЬНОГО отопления многоквартирных домов, только сталь. Котельная может подать теплоноситель с температурой выше предельной для полипропилена. Поэтому водопровод собирается на полипропилене, отопление\пожарный водопровод на стали. Да что ты говоришь????? Давно ли? ![]() Для отопления используется армированный стекловолокном полипропилен А если пойти и начать рыть носом СНиПы, то прямого четкого указания на запрет использования ПП там нет -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 15.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Был период, когда полиБарыги лепили его во все проекты, но этот период кончился. Мяч перехватили барыги металла))))
Года четыре уже не видел проектов с полипропиленом на отоплении, и даже на пересогласование никто не идет ЗЫ Я прораб участка сантехники и вентиляции. ЗЗЫ Спасибо за бледдер Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 226 Регистрация: 12.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 250 2004, Kayo 140cc Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Цитата А если пойти и начать рыть носом СНиПы, то прямого четкого указания на запрет использования ПП там нет полностью согласен с этим. Как человек не далекий от стройки, скажу что в нерезиновом городе уже давно делают напольную разводку батарей отопления из плетеного полиэтилена. По сути проблемы: либо у проектировщика либо у монтажника системы дрогнула рука. Подача в данной системе правильно сделана только на левой картинке. Советую обследовать проект соседних домов ну и в подвал заглянуть для полноты картины. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
разводка абсолютно идентичная на обоих половинках. я тоже сначала переклинил на то что справа иначе
-------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 226 Регистрация: 12.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 250 2004, Kayo 140cc Репутация: ![]() ![]() ![]() |
согласен!
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 226 Регистрация: 12.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 250 2004, Kayo 140cc Репутация: ![]() ![]() ![]() |
согласен!
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
ну и в подвал заглянуть для полноты картины. топикстартер и ходил по соседям и в подвал, так и нарисовал... -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 15.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
СНИП 41-01-2003
6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей. Я хотел сказать, что Центральные котельные построены очень давно, и запросто могут выдать теплоноситель под 98°С. А так как новые дома подключаются к старым котельным, рисковать проектировщики не хотят и рисуют в проекте сталь. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9636 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
запросто могут выдать теплоноситель под 98°С у полипропилена вроде паспортная 95 градусов при 2,5 ,,атмосферы,,.. http://iskom.su/catalog/truboprovodnye-sis...novaya-rossiya/ Я хотел сказать, что Центральные котельные построены очень давно, и именно из за этого они могут выдать максимум 80 ![]() ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
тому я вижу лишь одну причину, простую как колумбово яйцо,идя в потоке - видишь только спины , идя навстречу - видишь всех в лицо... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
как систему "прогоняете"? В подвале есть спускные отводы, чуть выше кранов для подачи и обратки, поочередно можно прогонять систему хоть в одну хоть в другую сторону. по истечении некоторого времени после прогонки в любую сторону, система начинает работать задом наперед. Ну значит где-то сварщик таки заварил ![]() Для успокоения души можно снять батарею (если через американку поставлена) и открыть кран с подачи ![]() Если так проверять на каждом этаже, то можно более точно вычислить где узкое место и переварить его, все проще, чем стояк по новой переделывать поочередно на 4 этаже открываем кран спуска воздуха на батарее, при этом перекрываем то обратку то подачу воды в подвале на стояк, видимых глазу изменений напора нету..... на глаз не оценить(( Хм. Циркулляционный насос стоит? Обратные клапана и баллансировочные вентили на обратке в принципе могут всё решить. Поселковая котельная. Там насос есть))) Наша УК (в лице руководителя и работяги петровича об этом думаю не в курсе) Они эту то проблему уже с 10 года решают.... Советую обследовать проект соседних домов ну и в подвал заглянуть для полноты картины. Все также у всех. Схема нарисована сегодня утром по реальному обследованию дома, мной и УК. Я хотел сказать, что Центральные котельные построены очень давно, и запросто могут выдать теплоноситель под 98°С. А так как новые дома подключаются к старым котельным, рисковать проектировщики не хотят и рисуют в проекте сталь. Незнаю сколько очей давит наша котельная на опресовке, но на конце основной ветки осенью у знакомого при этой самой опресовке порвало чугунную батарею просто как тузик грелку... Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 259 Регистрация: 29.2.2012 Вставить ник Цитата Из: tallinn Мотоцикл: KTM 350 SX F Репутация: ![]() ![]() ![]() |
первая причина когда меняется температура у обратки это не держит обратный клапан он должен стоять у циркуляционного насоса.( маленький цилиндрик, некоторые принимают его за муфту, меняем его), вторая маловероятная причина если трубы метал-сварные, то при сварке внутри трубы шлак перекрыл сечение. сие ищется руками ))) место где в первую очередь меняется температура.
очень удивила последовательная схема соединений радиаторов. очень редко применяется. при такой схеме первый этаж всегда в прохладе)))) Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
первая причина когда меняется температура у обратки это не держит обратный клапан он должен стоять у циркуляционного насоса.( маленький цилиндрик, некоторые принимают его за муфту, меняем его), вторая маловероятная причина если трубы метал-сварные, то при сварке внутри трубы шлак перекрыл сечение. сие ищется руками ))) место где в первую очередь меняется температура. очень удивила последовательная схема соединений радиаторов. очень редко применяется. при такой схеме первый этаж всегда в прохладе)))) В комнате 2 у всех жильцов этого стояка нет прохладных батарей, даже на 1 этаже, греет - огонь. А вот в комнате 1, тоже самое вроде соединение, но батареи ага, прохладнее, но тоже у всех этажей. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 15.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
первая причина когда меняется температура у обратки это не держит обратный клапан он должен стоять у циркуляционного насоса.( маленький цилиндрик, некоторые принимают его за муфту, меняем его), вторая маловероятная причина если трубы метал-сварные, то при сварке внутри трубы шлак перекрыл сечение. сие ищется руками ))) место где в первую очередь меняется температура. очень удивила последовательная схема соединений радиаторов. очень редко применяется. при такой схеме первый этаж всегда в прохладе)))) Так циркуляция в соседней ветке нормальная. Обратных клапанов в системе нет. Я думаю, где-то засор. Осталось локализовать его. Либо манометрами, либо руками. Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 698 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Да, походу либо засор либо недопрожженое отверстие на врезке в подачу.
Будем пробовать, но уже после праздников. Как сказала УК "Не будем портить вам праздник"))) Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Научный атеист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4665 Регистрация: 11.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Дон - Москва Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Был период, когда полиБарыги лепили его во все проекты, но этот период кончился. Мяч перехватили барыги металла)))) Года четыре уже не видел проектов с полипропиленом на отоплении, и даже на пересогласование никто не идет ЗЫ Я прораб участка сантехники и вентиляции. ЗЗЫ Спасибо за бледдер Регион 61 - года 3 назад всю хрущовку уделали полипропиленом. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 15.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Регион 61 - года 3 назад всю хрущовку уделали полипропиленом. Я тебе больше скажу- регион 46, Горшечное. Армяне строят магазин "5-очка". В проекте отопления- сталь, но сталь они не умеют варить. Волевым решением они смело тянут полипропилен, бригада получает деньги и уезжает(осень). Ближе к весне февраль) котельная дала "добро" на подключение, проложили внешние подземные трубы- как водится после укладки асфальта ![]() Приходит Гл.Инженер котельной, смотрит на разводку труб внутри магазина ДО Теплоузла, и молвит: У нас теплоноситель- перегретая вода, а у вас пластик. А дайте проект. И т.д. Дальше были переговоры директора с Арменией, чесание репы и переделка разводки на сталь нашими хлопцами ![]() Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1088 Регистрация: 19.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Балашиха Мотоцикл: Мапед. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Странно,уже три года как, в 10 км. за мкадья ,два дома, у жены и тещи советские кирпичные 9этажки ,обмотали полипропиленом,даже не армированным.
Полезно: 0
Вредно: 0
|
|
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Какие новости???
-------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.