День добрый уважаемые форумчане!
Есть ли среди вас специалисты которые могут советом в следующей проблеме. Дом 4 этажа. Составлена схема системы, обошел всех соседей и осмотрел подвал. Комната 1 и Комната 2 - это две смежные комнаты в доме, в подвале подключеные к одной домовой магистрали отопления Рассмотрим пока отдельно 4 этаж. В комнате 2, при любом давлении в системе отопления батарея всегда горячая, подача горячей воды осуществляется по трубе входящей в верх батареи. Обратка - (нижняя труба выходящая из батареи) чуть прохладнее. Всё вроде бы как логично. Проблем нет. Все исправно греет у всех соседей по всему этому стояку, циркуляция быстрая. В комнате 1 все наоборот, на 4 этаже горячее та труба что входит в нижний выход батареи(по сути - обратка), а верхняя труба, которая должна быть подачей - на самом деле прохладнее. Хорошей циркуляции в этом стояке нет, так как стояк и на четвертом и на всех этажах значительно прохладнее(еле еле теплый) чем стояк в комнате 2. В чем может быть проблема, почему в комнате 1 система функционирует наоборот? И что нужно сделать чтоб она заработала как надо? Полезно:
Вредно:
|
|
|
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 15.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего сильно зажата подача. Проток жидкости минимален и горячая вода из обратки поднимается вверх за счет разности температур. Горячая вода в статической системе всегда идет вверх, а холодная вниз. А подача может быть зажата как заросшими трубами\батареями, так и установкой где-то дросселя-трубы меньшего сечения. Еще соседи могли с этого стояка взять подачу на теплый пол -посмотри повнимательнее. Если такая картина образовалась недавно- то надо искать вмешательство в систему. А если есть возможность перекрытия стояка, я бы поставил вместо заглушки батареи манометр, и глянул давление в верхней точке, и на обратке в подвале Полезно:
Вредно:
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 17:00 |